protok zraka vs frekvencija

High voltage sekcija. Sve vezano za tehniku visokog napona.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
electrofan
Posts: 10
Joined: 02-11-2014, 10:43

protok zraka vs frekvencija

Post by electrofan »

Molim Vas informaciju o ovisnosti frekvencije(frekventni pretvarac)
i protoka zraka ventilatora (trofazni motor) m3/h vs Hz.
nano
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1630
Joined: 18-02-2011, 10:46
Location: Istra

Re: protok zraka vs frekvencija

Post by nano »

Pa zar mora neko da ti sve uradi....
Iz ovoga http://www.engineeringtoolbox.com/fan-a ... d_196.html

izlazi da ako smanjis brzinu na pola,a sve drugo je isto i protok se smanji za pola

a iz ovoga http://www.engineeringtoolbox.com/synch ... d_649.html

ako imas dvopolni motor i smanjis mu frekvenciju na pola ,dobit ces pola broja okretaja...

je li sada jasno...
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
Post Reply