Pretvarač od UPS-a

High voltage sekcija. Sve vezano za tehniku visokog napona.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
User avatar
damir1
Napredujem
Napredujem
Posts: 141
Joined: 27-04-2006, 20:47
Location: hrvatska

Pretvarač od UPS-a

Post by damir1 »

Imam nekoliko UPS pretvarača kako su akomulatori neispravni na iste bi spoio vanjske akomulator i koristio u vikendici, ali tu se pojavio problem kada sve to napravim startam ups on uredno počne sa pretvaranjem i
nakon nekoliko minuta sam se isključi, da li je moguče prepraviti UPS i kako da radi sa a i bez opterečenja
tj. da se ne isključuje.
User avatar
Resistor_01
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 267
Joined: 24-06-2012, 21:53

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by Resistor_01 »

Poslije koliko se minuta iskljuci? Je li se iskljuci samo onako ili vec se negdje pregrijava pa se iskljucuje?
User avatar
damir1
Napredujem
Napredujem
Posts: 141
Joined: 27-04-2006, 20:47
Location: hrvatska

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by damir1 »

Ništa se ne pregrijava sve potpuno hladno od trafoa do mos-tranzistora radi oko 5-10 minuta zanima me da li ti UPS-ovi mogu radit bez ili sa malim priključenim opterečenjem.
User avatar
Feko
Stariji član
Stariji član
Posts: 4394
Joined: 23-07-2008, 06:18
Location: Hrvatska, Slavonija, Selo moje malo...

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by Feko »

A šta ti imaš priključeno na taj UPS?
Kompjuter preko UPS-a jedva izdrži tih 5-10 minuta i isprazni se baterija u njemu!
User avatar
damir1
Napredujem
Napredujem
Posts: 141
Joined: 27-04-2006, 20:47
Location: hrvatska

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by damir1 »

ma neki radio i sijalicu napajam ga iz automobilskog akomulatora, nemam iskistva sa ups-om .
User avatar
Resistor_01
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 267
Joined: 24-06-2012, 21:53

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by Resistor_01 »

Koliko je jaka ta sijalica? Mozda je i normalno da se ugasi poslije 5-10 min jer taj uC zna da baterija ne moze da izdrzi vise.
User avatar
damir1
Napredujem
Napredujem
Posts: 141
Joined: 27-04-2006, 20:47
Location: hrvatska

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by damir1 »

mislim 60 wata
Zez
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 865
Joined: 21-11-2007, 01:04
Location: Osijek

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by Zez »

Ti UPS-ovi su rađeni tako da omoguće neprekidni rad računala, tj. i nakon nestanka elktrične enrgije samo toliko koliko je potrebno za spremanje podataka, zatvaranje korištenih programa i sigurno isključivanje računala. Dakle ne za dugotrajni rad. Osim toga, upravljačka elektronika (bez obzira na izvedbu) prima povratnu informaciju od računala (možda putem serijskog porta) koju koristi za upravljanje sklopovljem. Možda je tu problem?
Lijenost je iz raja izašla.
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by tandrkalo »

Da li je UPS mustek? ako jeste mogu da se poprave.
User avatar
electron
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 225
Joined: 28-02-2009, 19:20
Location: Serbia

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by electron »

Ja imam APC UPS i na njega spojen, ponekad jedan, a ponekad dva akumulatora od auta u paraleli od 65Ah i cirkulaciona pumpa za centralno grejanje 100W/230V i elektronika za regulaciju temperature vode u peci. To tako uredno radi vec godinama.
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by tandrkalo »

To je ok slazem se sa tobom drugar i kod mene bazne stanice za bezicni internet tako rade.
Ali problem su Mustek UPS uredjaji.
Probnlem je sledeci, ako opterecenje na izlazu nije 60 ili 120 W najmanje ups se posle tacno 5 minuta iskljuci.
Kao neka zastita, ako nema nista na izlazu da ne trosi akumulator, to se prebacuje sa jednim otpornikom da li ce biti 60 ili 120 W.
Ali nekada ni to nije dovoljno, recimo meni su se gasili serveri jer u mirnom rezimu ne trose svega 20 W.
Resenje je sledece, na ploci se nalazi jedan mali transformator koji meri struju koja protice i time doredjuje da li ce iskljuciti ups ili ne nakon 5 minuta.

Potrebno je ovaj transformator odlemiti sa ploce, na njemu se nalazi primar od jako tanke zice gotovo nevidljive, ne treba ga dirati, i ima sekundar od zice precnika 1 mm.
Taj sekundar se odmota, od svega 4 navoja i uzme se druga lak zica debljine 0,8 mm i namota se umesto te koja je bila, bar 10 navojaka, motati polako i lepo da stane stov ise,s to vise namotate tim bolje na manje wati ce da iskljucuje ups.
Kada namotate sekundar zalakirajte ga necim a ne dodje doproboja, nista ne bi bilo nego bi opet ups iskljucivao za 5 minuta.
Tada vratite transformator i pokusajte ga ukljuciti i testirati.
Nikako ne odmotavati veliki transformator unutra koji je van ploce zakacen putem provodnika.
Nadam se da sam abr malo pomogao.
LAF
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1237
Joined: 19-07-2011, 14:42
Location: Sarajevo

Re: Pretvarač od UPS-a

Post by LAF »

Samo si zamijenio primar i sekundar, U pitanju je strujni trafo.senzor protoka naizmjenicne
struje. Provjeri strujni krug tankog namotaja, ima paralelno otpornik pa diodu ili kompletan grec,
razdjelnik napona i neki naponski osjetljivi element koji registruje indukovani napon na
tom sekundaru. Tu treba intervenisati, slagati senzoru da ima stalno prisutan napon dovoljne
velicine da ne gasi UPS.-

pOz