Pozdrav,
Pitanje vezano za serijsku vezu polova kontaktera.
Recimo imam AC kontakter AC1 Ie=200A, 4 pola.
Da li ovaj isti kontakter mogu koristiti za prekidanje DC struje, ako po dva pola vežem u seriju.
Jer DC struja ne prolazi kroz nulu, pa je prilikom isplapanja teže ugasiti luk.
Vezanjem polova u seriju postiže se bolja prekidna moć za DC struju??
Da li su moje konstatacije tačne?
Image
djukazo
Posts: 15
Joined: 26-03-2012, 20:41

Re: Kontakter, polovi u seriju

Post by djukazo »

Mnogo bi lepši (i lakši :-)) bio život kada ga ne bi ljudi sami komplikovali. Zar ti nije bilo bar logičnije da vežeš te kontakte u paraleli? Ako koristiš veće struje, manje bi varničilo. Takva serijska veza se u praksi koristi kod prekostrujnih zaštita...

Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
ammel
Pocetnik na forumu
Pocetnik na forumu
Posts: 29
Joined: 06-08-2010, 23:04

Re: Kontakter, polovi u seriju

Post by ammel »

Pozdrav svaki savjet rado prihvatam,

Pošto se radi o dc struji mislio sam dva pola u seriju radi lakšeg prekidanja.
Koji je omjer kada se radi AC i DC struji, s obzirom da su kontakteri za AC i mogu se korisiti za DC primjene.

Ja moram prekidati oba pola i plus i minus.
ako koristim po dva pola u paraleli, vodeći se ovim faktorom od 1,6 za dva pola u paraleli, znači da mogu korisiti kontakter 4pola, 125A.
Image
ammel
Pocetnik na forumu
Pocetnik na forumu
Posts: 29
Joined: 06-08-2010, 23:04

Re: Kontakter, polovi u seriju

Post by ammel »

Zaboravih napisati u prethodnom postu, DC struja koju bi trebao kontakter prekidati je oko 200A.
michaelcarter
Posts: 1
Joined: 10-12-2025, 18:58

Re: Kontakter, polovi u seriju

Post by michaelcarter »

Hello — good question. I don’t think connecting two poles of an AC contactor in series to interrupt DC automatically makes it safer. The design of the contactor and how it extinguishes the arc is what matters. If the device is spec’d only for AC, using it for DC — even with poles in series — is risky. Better to use a contactor or switch rated for DC discharge.