Pozdrav,
zanima me koji presjek kabela i koje osigurače koristit za elektromotor iz privitka.
-duljina kabla 10m od GRO
-pokretanje zvijezda/trokut
-koristio bi se za vijčani zračni kompresor
Hvala.
Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
Re: Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)
Ja bih stavio 4x4mm2 kabel i ovu sklopku:
https://www.cotra.hr/Item/44713/SKLOPKA ... -230--1702 Imas i kratkospojnu i zastitu od rada na dvije faze.
Ako imas grebenastu sklopku za zvijezda trokutonda ovo gore,a ako je automatski i vec ima bimetal za zastitu od ispada faze onda 4x4mm2 i 25A osigurac za motore (sporo reagirajuci)
https://www.cotra.hr/Item/44713/SKLOPKA ... -230--1702 Imas i kratkospojnu i zastitu od rada na dvije faze.
Ako imas grebenastu sklopku za zvijezda trokutonda ovo gore,a ako je automatski i vec ima bimetal za zastitu od ispada faze onda 4x4mm2 i 25A osigurac za motore (sporo reagirajuci)
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
-
- Posts: 22
- Joined: 24-09-2016, 19:23
Re: Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)
E zato sam i pitao,jer nije mi jasno zašto motor od 11kw treba osigurače C40,kod prebacivanja zvijezda trokut izbaci sve sto je slabije od C40,(pricam u orginalnoj izvedbi kompresora stim motorom)