Auto/Start/Generator

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
crazymarek555
Posts: 22
Joined: 24-09-2016, 19:23

Auto/Start/Generator

Post by crazymarek555 »

Pozdrav,u igri je hibridni solarni sustav.
Solarni Paneli/Baterija/Generator,zanima me sljedece,trebao bi neku elektroniku ili nesto slicno koja bi vršila nadzor za start generatora kad solari nebi mogli dovoljno punit bateriju(loše vrijeme,zimski uvjeti itd).Pa ako netko ima neku dobru ideju.
btw.za start generatora je dovoljan NC kontakt jer ima svoju uprqvljacku jedinicu.
lp
visok
Napredujem
Napredujem
Posts: 107
Joined: 22-04-2011, 10:53

Re: Auto/Start/Generator

Post by visok »

Ne znam što ti je važnije,struja punjenja ili visina napona baterije. Da fotovoltaični paneli ne pune dovoljno bateriju mogu biti dvije situacije.
Prva kad je baterija vec puna i zbog toga struja punjenja upadne i druga zbog toga jer fotovoltaika (FV) ne proizvodi dovoljno energije iz x razloga. Pomenuo si bateriju, sad baterija moze da bude sustav od vise akumulatora ili galvanskih celija - izvora napona..
Kakva je cjelokupna logika funkcionisanja FV- baterija-generator. Generator proizvodi naizmenični ili jednosmerni napon. Kakvi su prioriteti....dali kad FV ponovo proizvedu dovoljno energije treba da se generator automatski izkjuci.
crazymarek555
Posts: 22
Joined: 24-09-2016, 19:23

Re: Auto/Start/Generator

Post by crazymarek555 »

Testirano i "sve" radi dobro,jedino problem što nemogu iskljucit bypaas prilikom rada generatora,zašto ga hoču isključit,zbog toga jer neču da nestabilan napon i frekvencija idu na potrošače.
Pa sam stavio na izlaz sklopnik(kontaktor) koji se isključi kad agregat proradi tj.napon generatora okine relej i isključi sklopnik,i to sve funkcionira dok je u pitanju start generatora.Problem dolazi kad se agregat gasi,Napon pada kako agregatu padaju okretaji prilikom gašenja i tu dolazi do "šmercanja" brzog iskapčanja/ukapčanja sklopnika.
Trebao bi neku shemu sklopa koji bi kod gašenja agregata na Npr. 210V prekinuo napon prema špuli sklopnika...
visok
Napredujem
Napredujem
Posts: 107
Joined: 22-04-2011, 10:53

Re: Auto/Start/Generator

Post by visok »

Na koji nacin se ukljucuje/iskljucuje generator?
Ako ima avtomatsko upravljanje onda bi time iskljucio i sklopnik bypass (iskoristi se slobodan kontakt ili dodaje jos jedan rele).
Opcija1: U seriji kontakt (ukljuci/iskljuci agregat)--->NO kontakt releja ( napon generatora ) ---> spula sklopnika bypass
Opcija2: dodatna kontrola izlaznog napona agregata, ako mozes nabaviti evo link: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... l.search.0
Post Reply