automatski osigurac pitanje
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
Re: automatski osigurac pitanje
Ne smije uzemljenje 1,5mm2 ako je faza 2,5mm2 zato što je u tome slučaju otpor faze dulo manji od uzemljenja pa će u slučaju kratkog spoja prema uzemljenju napon na kućištu uređaja biti 2/3 od punog napona, a kada su uzemljenje i faza istog presjeka tada je napon u slučaju kratkog spoja napon 1/2 tj. mnogo niži ... Ova mala razlika između 2/3 i 1/2 je često razlika između života i smrti ...
Re: automatski osigurac pitanje
hvala sad znam.