UPS ne preklapa na bateriju

Diskusija o popravkama raznih elektronskih aparata. Njihove sheme, dorade i slično.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

zarec
Napredujem
Napredujem
Posts: 193
Joined: 09-11-2009, 13:20

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by zarec »

Hvala na trudu i nije kasno.
Danas sam imao problem sa pumpom grijanja - bila je zaribala pa moram vidjeti rijesim sa UPS om .
Imam zatvoreni sistem pa bez pumpe nema lozenja,odnosno grijanja!
Poz
Gore visoko dole tvrdo
zarec
Napredujem
Napredujem
Posts: 193
Joined: 09-11-2009, 13:20

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by zarec »

PS.
OVO OKO UPS a me zbunjuje jer ima mnogo ponuda PRERADJENI UPS ova koji ,navod mogu da radee zavisno od kapaciteta baterije ?
KAKO SU PREPRAVLJENI?
OCITO OVI STO TO PRODAJU CUVAJU KAO TAJNU!?
Gore visoko dole tvrdo
miksat
Pocetnik na forumu
Pocetnik na forumu
Posts: 43
Joined: 03-02-2010, 13:47

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by miksat »

Kod ovog tvog i jeste cudno sto radi tih 40min. Ukoliko je problem kalibracija, bilo bi mnogo krace!? Treba pokusati proveru preko hiperterminala i iscitati koeficijente.

Da li si mozda merio/pratio koliki je napon na bateriji kad se iskjuci? U stvari, da ti nije taj aku. los?
zarec
Napredujem
Napredujem
Posts: 193
Joined: 09-11-2009, 13:20

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by zarec »

Poslao sam na PP ali da ponovim:
Na pocetku koristenja pri opterecenju od 75 wati izlazni napon 170 v,napon na AKU 12,3v.
Ukazuje li to na los akumulator?
Gore visoko dole tvrdo
miksat
Pocetnik na forumu
Pocetnik na forumu
Posts: 43
Joined: 03-02-2010, 13:47

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by miksat »

Odgovorio na PP, ali evo i ovde:

Ne izlazni napon, nego je potrebno pratiti napon na akumulatoru, neposredno pre iskljucenja. Ukoliko napon padne na 10.5 volti (mozda cak i nesto nize) aku. je los.

-Izlazni napon nije sinusan, tako da ce standardni instrumenti prikazati "nesto" ?! Za takva merenja potreban je true RMS instrument. Ili moze posluziti neki "analogni "skalas
". Moze se proveriti i sijalicom, treba da svetli slicnim intenzitetom... :)

Cak i potpuno prazan aku. moze imati 12 i vise volti, ali neopterecen! Pravo stanje olovnog akumulatora moze se takodje odrediti merenjem gustine elektrolita 1.240 g/cm3 bi bilo idealno, dok kod auto aku.-a moze biti i do 1.290 (potpuno novi)

-Jedini pravi test je proba pod opterecenjem...
zarec
Napredujem
Napredujem
Posts: 193
Joined: 09-11-2009, 13:20

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by zarec »

Juce sa m ponovo trstirao akumulator.
Prije ukljucenja potrosaca napon je bio 13:4 Volti.
Oko tih famoznin 40 minuta radio je ooterecen sa 75 vati i napon se spustio na 12 ,4 vojta.
Dsnas ga nosin u servis da tacno utvrdim u kakvom je stanju je li uzrok problema.
Sada sam utvrdio da imam jos jedan ,moguci problem,kada je grijanje u pitanju.
Treba naci rjesanje da se nekim alarmom signanilizira kada pumpa iz bilo kog razloga prestanev sa radom.
Hvala a javim se opet
Gore visoko dole tvrdo
nano
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1630
Joined: 18-02-2011, 10:46
Location: Istra

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by nano »

Mozes staviti termostat na cijev prije ili poslije pumpe,pa ga nastimati na temperaturu koja je na cijevi kad pumpa ne radi ,dalje znas...
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
zarec
Napredujem
Napredujem
Posts: 193
Joined: 09-11-2009, 13:20

Re: UPS ne preklapa na bateriju

Post by zarec »

nano wrote:Mozes staviti termostat na cijev prije ili poslije pumpe,pa ga nastimati na temperaturu koja je na cijevi kad pumpa ne radi ,dalje znas...
Dobra ideja...stavim termostat kada je temperatura oko 65 C..vidjecu hvala
Gore visoko dole tvrdo