Pozdrav,prvi put sam razvodio struju na vikendici,provukao sam kablove i skopcao razvodne kutije,ostali su mi osuguraci da spojim (spojio sam FiD sklopku), imam 5 osiguraca od 16A i jedan od 20A,imam ukupno uticnica u kuci 14 uticnica u cijeloj kuci,razmisljam da bojler,ele. pec i ves masinu odvojim posebno na osigurac,a ostalo da podjelim da osigurace sto mi ostalo,svaki savjet je dobro dosao.........
Re: razvodjenje struje
Posto se najvjerovatnije radi o monofaznoj instalaciji, propisi dozvoljavaju do 3 uticnice na jedan
16A osigurac, odnosno jedan 2,5 kv mm kabel.
Bojler obavezno na poseban osigurac.
Pominjes FID sklopku, uzemljenje kako je izvedeno?
Kod prikljucenja hoce li ti elektrodistribucija traziti atest instalacije?
Instalacija el kuhinjske peci "šporeta" izvodi se sa 4 mm kv kablom i poseban osigurac.
Pitanje si trebao postaviti prije izvodjenja instalacije.-
pOz
16A osigurac, odnosno jedan 2,5 kv mm kabel.
Bojler obavezno na poseban osigurac.
Pominjes FID sklopku, uzemljenje kako je izvedeno?
Kod prikljucenja hoce li ti elektrodistribucija traziti atest instalacije?
Instalacija el kuhinjske peci "šporeta" izvodi se sa 4 mm kv kablom i poseban osigurac.
Pitanje si trebao postaviti prije izvodjenja instalacije.-
pOz
Re: razvodjenje struje
Fid sklopku sam spojio,uzemljene nema,pa sam nulovao...
Re: razvodjenje struje
[quote="haribo"]Fid sklopku sam spojio,uzemljene nema,pa sam nulovao,nece tu biti neki potrosaci veliki.......
- Feko
- Stariji član
- Posts: 4394
- Joined: 23-07-2008, 06:18
- Location: Hrvatska, Slavonija, Selo moje malo...
Re: razvodjenje struje
Uloga FID sklopke je da stiti ljudski zivot!..ovako kako si ti spoijo nikakve koristi od fid sklopke.
- Feko
- Stariji član
- Posts: 4394
- Joined: 23-07-2008, 06:18
- Location: Hrvatska, Slavonija, Selo moje malo...
Re: razvodjenje struje
U dvije recenice; Kako ti je mislim @nano odgovorio u drugoj temi s istim pitanjem osiguraci stite elektricne vodove. Npr. Ako ti negdje na nekom uredjaju nastane kvar i dodje do kratkog spoja...da zbog toga ne bi nastala jos veca steta, izbio pozar na instalaciji i sl. tomu sluzi osigurac! Ako je nulovano, moze pomoci ako probija na masu uredjaja..isto izbaci osugurac, ALI I NE MORA! Ako je u pitaju recimo proboj izolacije grijaca u bojleru...nije u pitanju kratki spoj nego ima odredjen otpor i nece izbiti osigurac ali voda je pod naponom.
U tom slucaju dolazi do izrazaja FID sklopka koja mjeri strujnu gresku koja se javlja jer odredjeni dio struje
prolazi kroz vodu u zemlju..ili preko covjeka u zemlju...e tu izbacuje FID sklopka i to joj je jedina uloga!
U tom slucaju dolazi do izrazaja FID sklopka koja mjeri strujnu gresku koja se javlja jer odredjeni dio struje
prolazi kroz vodu u zemlju..ili preko covjeka u zemlju...e tu izbacuje FID sklopka i to joj je jedina uloga!
- Feko
- Stariji član
- Posts: 4394
- Joined: 23-07-2008, 06:18
- Location: Hrvatska, Slavonija, Selo moje malo...
Re: razvodjenje struje
Zaboravih reci...pisem na mobitel..FID sklopka usporedjude ulaznu i izlaznu (isporucenu) struju. I ako je razlika struje veca od iznosa mA za koju je dimenzionirana FID sklopka onda ona izbacuje. To je tzv. strujna greska jer je odredjeni dio struje otisao negdje drugdje..tj. u zemlju.
A njena snaga u Amperima je koliko moze izdrzati...ne znam jel ona uopce izbaci ako se pretjera tj. jel ima funkciju automatskog osiguraca
A njena snaga u Amperima je koliko moze izdrzati...ne znam jel ona uopce izbaci ako se pretjera tj. jel ima funkciju automatskog osiguraca
Re: razvodjenje struje
Moze i nulovanje ,ali prije fid sklopke,mozda je cak i bolje tako ,ako se ne zna kakvo je uzemljenje,tj. Njegov otpor.
Poslije fida mora ici trozilna inastalacija i nigdje ne smije biti spojen nulti i zastitni vodic.
I da, fid j samo diferencijelna i ne prekostrujna zastita,zato mora biti osigurac koji stiti glavni dovodni kabel od brojila do kutije sa osiguracima.
Poslije fida mora ici trozilna inastalacija i nigdje ne smije biti spojen nulti i zastitni vodic.
I da, fid j samo diferencijelna i ne prekostrujna zastita,zato mora biti osigurac koji stiti glavni dovodni kabel od brojila do kutije sa osiguracima.
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
Re: razvodjenje struje
http://upload.slike.com/slika/?image=14 ... 95.jpg,sam sto nisam nulovao prije FID sklopke........
Re: razvodjenje struje
Nego gdje si nulovo?
Nadam se da si vukao trožilni kabel do ormara pa da možeš ispraviti grešku.
Nadam se da si vukao trožilni kabel do ormara pa da možeš ispraviti grešku.
Re: razvodjenje struje
samonosivi kabala mi je pored razvodne kutije osiguraca,jer broilo je na stubu nedaju na na kuci,zbog kradje struje,pa sam narpavio razvodnu ubacio samonosivi kabal i spojio klemama i dalje vukao kabal do Fid sklopke (nekih 50cm kabla).........
Re: razvodjenje struje
Nije mi jasno ono na slici,vidim neku sabirnicu dole sa 2 plave i 2 zuto zelene zice.Gdje su spojene one ostale plave i zutozelene.Izgleda da nije dobro.Moras imati dvije sabirnice odvojene i na jednu spojiti plave ,a na drugu zutozelene.Plavu sabirnicu spajas sa komadom zice iste debljine kao dovodni kabel sa izlazom nule na fid sklopki ,a zutozelenu sabirnicu sa zicom iste debljine kao dovodni kabel spajas na nulu ,ali prije fid-a ili na posebno uzemljenje ako si ga dobro napravio.
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
Re: razvodjenje struje
ja sam to spojio sve na jednu sabirnicu i zutu i plavu,nisam znao da se mora prije fid sklopke,popravit cu ja to.......
Re: razvodjenje struje
[quote="haribo"]ja sam to spojio sve na jednu sabirnicu i zutu i plavu,nisam znao da se mora prije fid sklopke,popravit cu ja to........
Re: razvodjenje struje
mogu li stavit one plasticne spojnice sto idu za razvodne kutije,posto ima mi jedna mesigasta sabirnica,drugu nemam gdje postavit.........
Re: razvodjenje struje
Moze...samo dobro stisni,da bude dobar spoj.
Imas kupiti i kratke sabirnice u plastici koje su razdvojene ,posebno za nulu ,posebno za zastiti,malo je elegantnije
Imas kupiti i kratke sabirnice u plastici koje su razdvojene ,posebno za nulu ,posebno za zastiti,malo je elegantnije
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
Re: razvodjenje struje
hocel biti problem sto sa za pec isao kablom 2,5mm2
Re: razvodjenje struje
Saberi snagu svih trosila na peci, rerna-pecnica je cca 2,2 do 2,5 kW, expres kolo takodje 2,2-2,5 kW.
Dokle god si u granicama oko 3,68 kW stvar ce raditi. Znaci, ako radi pecnica ne smije ono najvece kolo,
ostali su slabiji pa mogu.-
pOz
Dokle god si u granicama oko 3,68 kW stvar ce raditi. Znaci, ako radi pecnica ne smije ono najvece kolo,
ostali su slabiji pa mogu.-
pOz
Re: razvodjenje struje
Aaa uuuu
Bez uzemljenja
Pa čovječe da li se može znat razlog tzašto NE?
Pa cijena kablova 3žilnog i 2žilnog je skoro ista...
i zar je napravit uzemljenje toliki problem ?
Nabaviš pocinčani flah barem 5 m i ukopaš ga na metar dubine i to ti je to a
sigurnost je višestruka i FID sklopka će ti onda imat efekat...
Bez uzemljenja
Pa čovječe da li se može znat razlog tzašto NE?
Pa cijena kablova 3žilnog i 2žilnog je skoro ista...
i zar je napravit uzemljenje toliki problem ?
Nabaviš pocinčani flah barem 5 m i ukopaš ga na metar dubine i to ti je to a
sigurnost je višestruka i FID sklopka će ti onda imat efekat...